1、室內空氣濕度和相對濕度測定之前,凈化空調系統應已連續運行至少24h。對有恒溫要求的場所,根據相對溫度和相對濕度波動范圍的要求,測定宜連續進行8—48h,每次測定間隔不大于30mm。
2、根據溫度和相對濕度波動范圍,應選擇相應的具有足夠精度的儀表進行測定。
3、室內測點一般布置在以下各處:
(1)送、回風口處;
(2)恒溫工作區內具有代表性的地點(如沿著工藝設備周圍布置或等距離布置);
(3)室中心(沒有恒溫要求的系統,溫、濕度只測此一點);
(4)敏感元件處。
所有測點宜在同一高度,離地面0.8m。也可以根據恒溫區的大小,分別布置在離地的幾個平面上。測點距外墻表面應大于0.5m。
4.測點數按附表6.4確定。
附表6.4 溫、濕度測點數
波動范圍 |
室面積≤50m2 |
每增加20-50m2 |
±0.5~±2℃ ±5~±10%RH |
5 |
增加3-5 |
≤|0.5|℃ ≤|5|%RH |
點間距不應大于2m,點數不應少于5個 |
潔凈室室內噪聲的檢測
1.測噪聲儀器為帶倍頻程分析儀的聲級計。一般只測A聲級的數值,必要時測倍頻程聲壓級。
2.測點位置:宜按附圖6—1的5點設置,面積在15m2 以F者,可用室中心1點;測點高度距地面1.1m。
深圳市益潔凈化科技有限公司是一家專業從事凈化設備研發生產、凈化工程設計、施工、安裝、維護、靜電防護產品銷售的綜合性企業,產品廣泛應用于電子、制藥、食品、醫療、實驗室等領域。我們將秉承不斷自我完善,堅持以“科技求發展”的企業宗旨,以“質量求生存”的質量方針,以新科技、高標準、高質量來嚴格要求,以完美的設計,優惠的價格和優質的售后來竭誠為用戶服務,實現合作共贏。
詳細介紹